无障碍 手机版 微博 微信

隆安县气象局观测站应急预案

发布时间:2018-12-14 11:10     来源:隆安县气象局   作者:隆安县气象局

一、停电

   1现用UPS能供自动站主机运行3小时左右。

   2UPS供电不足,请及时发电。

二、网络不通

   1、先检查路由器亮灯是否正常。

   2、再检查计算机的程序、主设备是否正常。

   3、如还不行,则重新启动计算机。

   4、报告股长。

   5、区域报超过正点8分钟未能发出时,应及时人工传报到市局气象台,并报告局领导及保障科。

三、自动站仪器故障

   1、查找故障出现的原因,如能修复,应及时修复;

   2、如不能修复,则立即换上备份的人工观测仪器,并按仪器设备故障报告流程依次向单位领导、市局信息中心、业务科汇报,并做好“故障、汇报”记录。

   3、业务采用人工观测方式进行。

四、遇到强雷电

   1、与当时业务设备无关的计算机、MODEM等设备要关机。

   2、如遭雷击,应立即向单位领导、市局信息中心、业务科汇报。

   3、业务采用人工观测方式进行。

五、值班员因突发原因不能坚持值班

   1、立即电话通知休班的人及时到场顶班;

   2、报告单位领导,由单位领导立即安排人员并到场处理。

说明:

   1、仪器设备出现故障、缺测、资料无法上传都要在1小时内报告。

   2、值班员在交班前书面从网上报告业务科。